民國113年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第24題

供應自動點銲機之電阻電銲機分路導線,其安培容量不得低於電銲機一次額定電流之百分之多 少?

題目

供應自動點銲機之電阻電銲機分路導線,其安培容量不得低於電銲機一次額定電流之百分之多 少?

  1. (1) 70
  2. (2) 30
  3. (3) 40
  4. (4) 50

官方答案

(1) 70

解析

依用戶用電設備裝置規則對電銲機分路的規定,電阻電銲機因工作週期(暫用率)較低,分路導線安培容量得予折減:供應自動點銲機等自動電銲機者,不得低於電銲機一次額定電流的70%;非自動電銲機則為50%。故本題應選70%。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料