民國113年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第48題

下列對三相變壓器短路試驗之敘述何者錯誤?

題目

下列對三相變壓器短路試驗之敘述何者錯誤?

  1. (1) 無法求得銅損
  2. (2) 可求得等效阻抗
  3. (3) 通常將低壓側短路
  4. (4) 無法求得鐵損

官方答案

(1) 無法求得銅損

解析

變壓器短路試驗係將低壓側短路,於高壓側加一降低之電壓使電流達額定值,量得之輸入功率即為銅損(繞組電阻損失),並可據以計算等效阻抗與阻抗電壓。因外加電壓很低,激磁電流小、鐵損可忽略,故短路試驗無法求得鐵損。因此「無法求得銅損」的敘述錯誤,其餘三項皆正確。