民國113年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第61題

用戶特高壓系統保護電驛用比流器規格為5P20 C800,下列敘述哪些正確?

題目

用戶特高壓系統保護電驛用比流器規格為5P20 C800,下列敘述哪些正確?

  1. (1) C800 表示二次側負擔8 歐姆
  2. (2) 5 表示精確度0.5%
  3. (3) 20 表示二次側負擔20VA
  4. (4) C800 表示二次側負擔200VA

官方答案

(1) C800 表示二次側負擔8 歐姆、(4) C800 表示二次側負擔200VA

解析

5P20 是保護用比流器的準確級標示:5P 表示複合誤差 5%,20 表示準確限值因數(ALF)為 20 倍,並非 0.5% 或 20VA。C800 屬 IEEE 的 C 類,800 表示二次端子電壓 800V;在二次額定 5A、20 倍電流下,阻抗 Z=800/(20×5)=8Ω,額定負擔為 5²×8=200VA。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。