民國113年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第74題
下列哪些不是保護大容量變壓器內部故障應選用之保護電驛?
題目
下列哪些不是保護大容量變壓器內部故障應選用之保護電驛?
- (1) 過流電驛
- (2) 方向性過流電驛
- (3) 差動電驛
- (4) 接地過流電驛
官方答案
(1) 過流電驛、(2) 方向性過流電驛、(4) 接地過流電驛
解析
大容量變壓器內部故障(繞組匝間短路、相間短路、套管內部故障)應採用差動電驛,因其比較兩側比流器二次電流的向量差,能靈敏且具選擇性地判斷故障是否發生於保護區內。過流電驛、方向性過流電驛與接地過流電驛係依電流大小或方向動作,通常作為外部故障之後衛保護,對輕微的內部匝間短路靈敏度不足。題目問「不是」內部故障保護者,故選 1、2、4。