民國113年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第14題

契約容量5000kW 以上,經電機技師檢討其中一台最大電動機之直接全壓啟動,在責任分界點 處所造成之瞬時壓降不超過多少%者,起動電流不受限制?

題目

契約容量5000kW 以上,經電機技師檢討其中一台最大電動機之直接全壓啟動,在責任分界點 處所造成之瞬時壓降不超過多少%者,起動電流不受限制?

  1. (1) 5
  2. (2) 3
  3. (3) 1
  4. (4) 2

官方答案

(1) 5

解析

依台灣電力公司營業規章有關電動機起動之規定,契約容量在 5000kW 以上之高壓用戶,經電機技師檢討其中一台最大電動機直接全壓起動,在責任分界點處所造成的瞬時壓降不超過 5% 者,其起動電流不受限制;若超過 5%,則須採降壓起動(如 Y-Δ、自耦變壓器、電抗器、軟啟動器)或限制起動電流。原因是全壓起動電流可達額定電流 5~7 倍,會在系統阻抗上造成電壓驟降,導致同一饋線其他用戶燈光閃爍與設備誤動作,故以 5% 為供電品質容許界線。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。