民國113年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第33題

某三相Y 接同步發電機之額定容量為6.25kVA,額定線電壓為220V,每相電抗為8.4Ω,如以 其額定容量及電壓做基準,則其每相電抗標么值(pu)為多少?

題目

某三相Y 接同步發電機之額定容量為6.25kVA,額定線電壓為220V,每相電抗為8.4Ω,如以 其額定容量及電壓做基準,則其每相電抗標么值(pu)為多少?

  1. (1) 8.4
  2. (2) 0.626
  3. (3) 1.879
  4. (4) 1.085

官方答案

(4) 1.085

解析

標么值=實際值/基值。先求每相基值阻抗:Zb=Vb²/Sb=220²/6250=48400/6250=7.744Ω(Y 接以每相電壓、每相容量計算,額定線電壓 220V 即相電壓)。再求標么電抗 Xpu=8.4/7.744≈1.085。選項1 的 8.4 是歐姆值未換算;選項2、3 則是基值或比例取用錯誤所致,均不符標么值定義。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料