民國113年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第48題

依據用電場所及專任電氣技術人員管理規則之規定,專任電氣技術人員對所經管電力設備之定 期檢驗,於檢驗後次月幾日前應依高低壓電力設備定期檢測紀錄總表作成紀錄送指定之…

題目

依據用電場所及專任電氣技術人員管理規則之規定,專任電氣技術人員對所經管電力設備之定 期檢驗,於檢驗後次月幾日前應依高低壓電力設備定期檢測紀錄總表作成紀錄送指定之機關?

  1. (1) 3
  2. (2) 10
  3. (3) 5
  4. (4) 15

官方答案

(4) 15

解析

依《用電場所及專任電氣技術人員管理規則》,專任電氣技術人員完成高低壓電力設備定期檢驗後,應將結果登載於「高低壓電力設備定期檢測紀錄總表」,並於檢驗後次月15日前送交指定機關備查。因此正確期限是15日,選4;3日、5日、10日都不是本項規定的期限。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料