民國113年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第69題

用戶特高壓系統保護電驛用比流器規格為5P20 C800,下列敘述哪些正確?

題目

用戶特高壓系統保護電驛用比流器規格為5P20 C800,下列敘述哪些正確?

  1. (1) C800 表示二次側負擔200VA
  2. (2) C800 表示二次側負擔8 歐姆
  3. (3) 20 表示二次側負擔20VA
  4. (4) 5 表示精確度0.5%

官方答案

(1) C800 表示二次側負擔200VA、(2) C800 表示二次側負擔8 歐姆

解析

5P20中,5代表保護級複合誤差5%,20為準確限值因數(ALF),即在20倍額定二次電流下仍能維持誤差;C800之C表計算型,800為20倍額定電流時二次端可承受之電壓。二次額定5A時,負擔Z=800/(20×5)=8Ω,容量S=I²Z=5²×8=200VA,故選項1、2正確。20是倍數而非20VA,5是誤差百分比而非0.5%精確度,選項3、4皆誤。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料