民國114年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第1題
三相11.4kV 之受電用戶,主變壓器容量為1000kVA,阻抗為5%,激磁電流為1.5%,負載為 900kVA,主變壓器消耗之無效電力kVAR 為若干?
題目
三相11.4kV 之受電用戶,主變壓器容量為1000kVA,阻抗為5%,激磁電流為1.5%,負載為 900kVA,主變壓器消耗之無效電力kVAR 為若干?
- (1) 55.5
- (2) 65
- (3) 75
- (4) 85.5
官方答案
(1) 55.5
解析
變壓器消耗的無效電力由激磁無效電力與漏抗無效電力兩部分組成。激磁部分=1000 kVA×1.5%=15 kVAR。漏抗部分以標么值計算:阻抗 5% 在滿載 1000 kVA 時約消耗 50 kVAR,實際負載 900 kVA,負載率 0.9,故為 50×0.9²=40.5 kVAR。兩者合計 15+40.5=55.5 kVAR。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。