民國114年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第1題

三相11.4kV 之受電用戶,主變壓器容量為1000kVA,阻抗為5%,激磁電流為1.5%,負載為 900kVA,主變壓器消耗之無效電力kVAR 為若干?

題目

三相11.4kV 之受電用戶,主變壓器容量為1000kVA,阻抗為5%,激磁電流為1.5%,負載為 900kVA,主變壓器消耗之無效電力kVAR 為若干?

  1. (1) 55.5
  2. (2) 65
  3. (3) 75
  4. (4) 85.5

官方答案

(1) 55.5

解析

變壓器消耗的無效電力由激磁無效電力與漏抗無效電力兩部分組成。激磁部分=1000 kVA×1.5%=15 kVAR。漏抗部分以標么值計算:阻抗 5% 在滿載 1000 kVA 時約消耗 50 kVAR,實際負載 900 kVA,負載率 0.9,故為 50×0.9²=40.5 kVAR。兩者合計 15+40.5=55.5 kVAR。