民國114年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第17題

有一工廠經常負載為180kW,功率因數為0.6 滯後,若加入一組120kVAR 電容器,請問功率因 數約可改善至多少?

題目

有一工廠經常負載為180kW,功率因數為0.6 滯後,若加入一組120kVAR 電容器,請問功率因 數約可改善至多少?

  1. (1) 1
  2. (2) 0.95
  3. (3) 0.83
  4. (4) 0.9

官方答案

(3) 0.83

解析

改善前 S1=P/cosθ=180/0.6=300 kVA,Q1=√(300²−180²)=240 kVAR。並聯120 kVAR電容器後,Q2=240−120=120 kVAR,P不變仍為180 kW,S2=√(180²+120²)=√46800≒216.3 kVA,cosθ2=180/216.3≒0.832,故功率因數約改善至0.83。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。