民國114年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第3題
某三相Y 接同步發電機之額定容量為6.25kVA,額定線電壓為220V,每相電抗為8.4Ω,如以 其額定容量及電壓做基準,則其每相電抗標么值(pu)為多少?
題目
某三相Y 接同步發電機之額定容量為6.25kVA,額定線電壓為220V,每相電抗為8.4Ω,如以 其額定容量及電壓做基準,則其每相電抗標么值(pu)為多少?
- (1) 1.879
- (2) 1.085
- (3) 0.626
- (4) 8.4
官方答案
(2) 1.085
解析
標么值=實際值÷基準值。基準阻抗 Z_B=V_LL²/S=220²/6250=48400/6250≒7.74 Ω;以每相計算亦相同:V_φ=220/√3≒127 V,S_φ=6250/3≒2083 VA,Z_B=127²/2083≒7.74 Ω。每相電抗標么值 X_pu=8.4/7.74≒1.085。