民國114年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第33題

汽電共生用戶系統之主變壓器二次側中性點接地時,該中性點應裝設

題目

汽電共生用戶系統之主變壓器二次側中性點接地時,該中性點應裝設

  1. (1) 高低頻率電驛(81H/81L)
  2. (2) 接地過電流電驛(51NT)
  3. (3) 逆送電力電驛(32)
  4. (4) 方向性過電流電驛(67)

官方答案

(2) 接地過電流電驛(51NT)

解析

汽電共生用戶與台電系統併聯時,主變壓器二次側中性點接地,必須在中性點裝設接地過電流電驛(51NT),用來偵測中性點接地故障電流,一旦超過設定值就動作跳脫,隔離故障以保護設備與人員安全。方向性過電流電驛(67)是依故障電流方向判斷,用於線路保護;逆送電力電驛(32)在防止電力逆向送出;81H/81L 為高低頻率電驛,用於頻率異常保護,三者都不具備中性點接地電流的偵測功能。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料