民國114年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第39題

面積為100 平方公尺之辦公室,為獲得約200 勒克斯(Lx)之平均照度,設照明率為0.5,40 瓦日 光燈每只之光束為2000 流明(Lm),需裝設40 瓦日…

題目

面積為100 平方公尺之辦公室,為獲得約200 勒克斯(Lx)之平均照度,設照明率為0.5,40 瓦日 光燈每只之光束為2000 流明(Lm),需裝設40 瓦日光燈多少支?

  1. (1) 40
  2. (2) 30
  3. (3) 50
  4. (4) 20

官方答案

(4) 20

解析

平均照度公式:E=(N×F×U)/A,其中 E 為平均照度(Lx)、N 為燈具數、F 為每只燈具光束(Lm)、U 為照明率、A 為樓地板面積(m²)。代入:200=(N×2000×0.5)/100,整理得 N=(200×100)/(2000×0.5)=20000/1000=20,因此需裝設 40 瓦日光燈 20 支。若選 30、40 或 50 支,代入後照度會高於 200Lx,與題目要求的約 200Lx 不符。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。