民國114年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第39題
面積為100 平方公尺之辦公室,為獲得約200 勒克斯(Lx)之平均照度,設照明率為0.5,40 瓦日 光燈每只之光束為2000 流明(Lm),需裝設40 瓦日…
題目
面積為100 平方公尺之辦公室,為獲得約200 勒克斯(Lx)之平均照度,設照明率為0.5,40 瓦日 光燈每只之光束為2000 流明(Lm),需裝設40 瓦日光燈多少支?
- (1) 40
- (2) 30
- (3) 50
- (4) 20
官方答案
(4) 20
解析
平均照度公式:E=(N×F×U)/A,其中 E 為平均照度(Lx)、N 為燈具數、F 為每只燈具光束(Lm)、U 為照明率、A 為樓地板面積(m²)。代入:200=(N×2000×0.5)/100,整理得 N=(200×100)/(2000×0.5)=20000/1000=20,因此需裝設 40 瓦日光燈 20 支。若選 30、40 或 50 支,代入後照度會高於 200Lx,與題目要求的約 200Lx 不符。