民國114年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第55題

3300/110V 之變壓器二次側實測電壓為99V,欲調整為107V,則分接頭應改在多少V?

題目

3300/110V 之變壓器二次側實測電壓為99V,欲調整為107V,則分接頭應改在多少V?

  1. (1) 3000
  2. (2) 3300
  3. (3) 3150
  4. (4) 2850

官方答案

(1) 3000

解析

二次電壓與一次分接頭電壓成反比:分接頭電壓越低,一次匝數越少,二次電壓越高。依 V_tap = 3300 × (99/107) ≈ 3053 V,標準分接頭應選最接近之3000 V;此時二次電壓約為99 × 3300/3000 ≈ 108.9 V,較接近所欲之107 V。3150 V僅約103.7 V,2850 V則約114.6 V,故選1。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料