民國114年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第61題
有關高壓電動機電路之保護設備,依用戶用電設備裝置規則,下列哪些正確?
題目
有關高壓電動機電路之保護設備,依用戶用電設備裝置規則,下列哪些正確?
- (1) 電動機操作器及電路分段設備之連續電流額定不得小於過載保護設備所選購之跳脫電流值
- (2) 每一高壓電動機,其過載保護設備之動作應能同時啟斷電路上各非接地之導線
- (3) 過載保護、過電流保護及接地保護不可藉同一保護設備以配裝不同功用之電驛達到目的
- (4) 高壓電動機電路及電動機之接地保護,應依其電源系統為接地或非接地而配置適當之接地故障保護設備
官方答案
(1) 電動機操作器及電路分段設備之連續電流額定不得小於過載保護設備所選購之跳脫電流值、(2) 每一高壓電動機,其過載保護設備之動作應能同時啟斷電路上各非接地之導線、(4) 高壓電動機電路及電動機之接地保護,應依其電源系統為接地或非接地而配置適當之接地故障保護設備
解析
高壓電動機之操作器及電路分段設備,其連續電流額定不得小於過載保護設備所選跳脫電流值,以確保正常運轉及故障啟斷能力。每一高壓電動機之過載保護應能同時啟斷電路上各非接地導線,避免缺相或單相運轉。接地故障保護則須依電源系統為接地或非接地,配置適當設備。過載、過電流及接地保護得藉同一保護設備配裝不同電驛達成,選項 3 稱「不可」與規定相反。