民國114年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第67題
有關變壓器的原理與特性,下列敘述哪些正確?
題目
有關變壓器的原理與特性,下列敘述哪些正確?
- (1) 變壓器一次及二次線圈分別為3000 匝及150 匝,如二次側在無載時測得的電壓為300 伏,則一次側電源電壓應為6kV
- (2) 三相Y 接線之變壓器,其線電壓為相電壓之1.732 倍
- (3) Y-△接線之變壓器其一、二次側線電壓之位移角為60 度
- (4) 變壓比為30:1 之變壓器,若二次伏特表指示為100V 則高壓側之電壓為3000V
官方答案
(1) 變壓器一次及二次線圈分別為3000 匝及150 匝,如二次側在無載時測得的電壓為300 伏,則一次側電源電壓應為6kV、(2) 三相Y 接線之變壓器,其線電壓為相電壓之1.732 倍、(4) 變壓比為30:1 之變壓器,若二次伏特表指示為100V 則高壓側之電壓為3000V
解析
依感應電勢公式V1/V2=N1/N2,選項1:V1=300×(3000/150)=6000V=6kV,正確。三相Y接線之線電壓為相電壓的√3倍,即1.732倍,選項2正確。Y-Δ接線之一、二次側線電壓位移角為30度(或330度),不是60度,選項3錯誤。變壓比30:1表示N1:N2=30:1,二次100V時高壓側為100×30=3000V,選項4正確。