民國114年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第70題

下列哪些不是保護大容量變壓器內部故障應選用之保護電驛?

題目

下列哪些不是保護大容量變壓器內部故障應選用之保護電驛?

  1. (1) 差動電驛
  2. (2) 接地過流電驛
  3. (3) 過流電驛
  4. (4) 方向性過流電驛

官方答案

(2) 接地過流電驛、(3) 過流電驛、(4) 方向性過流電驛

解析

大容量變壓器內部故障,如繞組相間短路、層間短路或接地故障,應以差動電驛作主保護;它比較一、二次側電流的大小與相角,故障時動作。過流電驛、接地過流電驛與方向性過流電驛主要用於外部故障偵測或後衛保護,並非內部故障之主保護,故選2、3、4。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料