民國114年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第70題
下列哪些不是保護大容量變壓器內部故障應選用之保護電驛?
題目
下列哪些不是保護大容量變壓器內部故障應選用之保護電驛?
- (1) 差動電驛
- (2) 接地過流電驛
- (3) 過流電驛
- (4) 方向性過流電驛
官方答案
(2) 接地過流電驛、(3) 過流電驛、(4) 方向性過流電驛
解析
大容量變壓器內部故障,如繞組相間短路、層間短路或接地故障,應以差動電驛作主保護;它比較一、二次側電流的大小與相角,故障時動作。過流電驛、接地過流電驛與方向性過流電驛主要用於外部故障偵測或後衛保護,並非內部故障之主保護,故選2、3、4。