民國114年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第77題

下列哪些電驛是汽電共生用戶責任分界點應有之保護電驛?

題目

下列哪些電驛是汽電共生用戶責任分界點應有之保護電驛?

  1. (1) 高低頻率電驛
  2. (2) 差動電驛
  3. (3) 方向性過流電驛
  4. (4) 附瞬時元件過流電驛

官方答案

(1) 高低頻率電驛、(3) 方向性過流電驛、(4) 附瞬時元件過流電驛

解析

汽電共生併聯時,責任分界點是與電力網互相影響的介面,必須能在頻率異常及故障時解聯。高低頻率電驛可偵測系統頻率偏高或偏低;方向性過流電驛可判斷故障電流方向,避免外部故障造成誤跳;附瞬時元件過流電驛則可快速切除近端短路。差動電驛係保護發電機或變壓器內部繞組,不屬於分界點的必要保護。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料