民國114年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第18題
3ψ3W 非接地系統之接地比壓器(GPT)主要目的在檢出
題目
3ψ3W 非接地系統之接地比壓器(GPT)主要目的在檢出
- (1) 逆相
- (2) 接地
- (3) 過電壓
- (4) 過電流
官方答案
(2) 接地
解析
3ψ3W 非接地系統發生單相接地時,接地故障電流很小,過電流電驛不易檢出。接地比壓器(GPT)接於各相與地之間,可檢出接地時出現的零序電壓(接地電壓),再供接地電驛動作。因此 GPT 的主要目的在檢出接地故障,而非逆相、過電壓或過電流,故選 2。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。