民國114年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第2題

面積400 平方公尺之視聽教室,為獲得約250 勒克斯(Lx)之平均照度,日光燈1 支40 瓦發出的 光束為2000 勒克斯(Lx),假設照明率為0.5,維護系…

題目

面積400 平方公尺之視聽教室,為獲得約250 勒克斯(Lx)之平均照度,日光燈1 支40 瓦發出的 光束為2000 勒克斯(Lx),假設照明率為0.5,維護系數為0.8,需裝設日光燈幾支?

  1. (1) 100
  2. (2) 125
  3. (3) 130
  4. (4) 150

官方答案

(2) 125

解析

照度計算公式為 N=E×A/(F×U×M),其中 E 為平均照度、A 為樓地板面積、F 為每支燈管的光束、U 為照明率、M 為維護系數。代入得 N=250×400/(2000×0.5×0.8)=100000/800=125,故需裝設 125 支日光燈。計算時須先將面積與照度相乘得出總光通量需求,再除以單支燈具的有效光通量。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料