高壓電纜外層被覆遮蔽銅帶或同心中性線之主要用途為

題目

高壓電纜外層被覆遮蔽銅帶或同心中性線之主要用途為

  1. (1) 保護電纜受外力損傷
  2. (2) 保持絕緣體外緣之零電位
  3. (3) 增加耐電壓強度
  4. (4) 加強電纜扯斷強度

官方答案

(2) 保持絕緣體外緣之零電位

解析

高壓電纜之絕緣層外表面若存在電位差,會產生電場集中與局部放電,加速絕緣劣化。於絕緣體外層包覆遮蔽銅帶或同心中性線並接地,可使絕緣體外緣維持零電位,讓電場均勻分布於絕緣層內部,同時提供故障電容電流之回流路徑。其功能並非承受機械外力、提高耐電壓強度或增加抗拉強度,那些分別是鎧裝、絕緣厚度與加強層之作用,故選2。