民國114年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第7題
某工廠電力盤裝有三相220V 電熱器15kW 3 具,5kW 2 具;三相220V 電動機5HP(15 安培)2 具,10HP(27 安培)1 具,皆按PVC…
題目
某工廠電力盤裝有三相220V 電熱器15kW 3 具,5kW 2 具;三相220V 電動機5HP(15 安培)2 具,10HP(27 安培)1 具,皆按PVC 管配線,試求該工廠電力盤電源線所需最小線徑為
- (1) 150mm 2(215 安培)
- (2) 125mm 2(185 安培)
- (3) 100mm 2(160 安培)
- (4) 80mm 2(140 安培)
官方答案
(1) 150mm 2(215 安培)
解析
三相電熱器屬電阻性負載,總容量=15×3+5×2=55kW,其線電流I=P/(√3×V)=55000/(1.732×220)≒144.3A。電動機負載電流=15×2+27=57A。兩者合計約144.3+57=201.3A,即為電源線必須承受的電流。對照各選項的安培容量,125mm²僅185A、100mm²為160A、80mm²為140A,皆低於201.3A而不敷使用;150mm²可耐215A,大於201.3A,故為最小適用線徑。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。