民國114年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第72題
台灣地區22.8kV 之一般高壓用戶,以斷路器保護時,總開關除裝置低電壓電驛(27)、過壓電驛 (59)外,通常再配合下列哪些電驛保護?
題目
台灣地區22.8kV 之一般高壓用戶,以斷路器保護時,總開關除裝置低電壓電驛(27)、過壓電驛 (59)外,通常再配合下列哪些電驛保護?
- (1) 頻率電驛(81)
- (2) 測距電驛(21)
- (3) 過流電驛附瞬時過流元件(51/50)
- (4) 接地過流電驛(51N)
官方答案
(3) 過流電驛附瞬時過流元件(51/50)、(4) 接地過流電驛(51N)
解析
22.8kV 一般高壓用戶的受電總開關以斷路器保護時,除低電壓電驛(27)與過電壓電驛(59)外,還須具備過電流與接地故障保護,因此常搭配過流電驛附瞬時過流元件(51/50),以及接地過流電驛(51N)。測距電驛(21)是利用阻抗量測判斷故障距離,用於長距離輸電線保護;頻率電驛(81)用於頻率異常時卸載或發電機保護,一般高壓用戶總開關並不裝設。故選 3、4。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。