民國114年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第80題
某變壓器一次側69kV,二次側11.4kV,其變壓器之百分阻抗為8%,採用斷路器作過電流保護 器,其斷路器之標置值,下列哪些符合規定?
題目
某變壓器一次側69kV,二次側11.4kV,其變壓器之百分阻抗為8%,採用斷路器作過電流保護 器,其斷路器之標置值,下列哪些符合規定?
- (1) 一次側所裝過電流保護器之標置值,最大600 %
- (2) 二次側所裝過電流保護器之標置值,最大250%
- (3) 一次側所裝過電流保護器之標置值,最大400%
- (4) 二次側所裝過電流保護器之標置值,最大300%
官方答案
(2) 二次側所裝過電流保護器之標置值,最大250%、(3) 一次側所裝過電流保護器之標置值,最大400%
解析
變壓器百分阻抗 8%,已超過 6% 且未逾 10%。依用戶用電設備裝置規則,以斷路器作過電流保護時,此阻抗範圍之一次側斷路器標置最大值為一次額定電流之 400%,二次側最大值為二次額定電流之 250%。選項 1 的 600% 及選項 4 的 300% 適用於阻抗 6% 以下之情形,不適用本題。標置以額定電流百分比表示,與 69kV/11.4kV 之電壓比無關。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。