三相11.4kV 之受電用戶,功率因數為0.75 滯後,未裝電容器改善功率因數時電源側供應之負載 電流為50 安培,如將功率因數改善至0.95 滯後時,其電源側…
題目
三相11.4kV 之受電用戶,功率因數為0.75 滯後,未裝電容器改善功率因數時電源側供應之負載 電流為50 安培,如將功率因數改善至0.95 滯後時,其電源側供應負載電流變為約多少安培?
- (1) 39.5
- (2) 41.5
- (3) 43.5
- (4) 37.5
官方答案
(1) 39.5
解析
改善前後實功率不變,P=√3×V×I×cosθ,故電流與功率因數成反比:I₂=I₁×(cosθ₁/cosθ₂)=50×(0.75/0.95)≈39.47A,約39.5A。功率因數由0.75提升至0.95後,所需視在功率與線路電流隨之下降,可減少線路損失。41.5、43.5、37.5安培均與此計算結果不符。