民國115年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第19題

三相11.4kV 之受電用戶,功率因數為0.75 滯後,未裝電容器改善功率因數時電源側供應之負載 電流為50 安培,如將功率因數改善至0.95 滯後時,其電源側…

題目

三相11.4kV 之受電用戶,功率因數為0.75 滯後,未裝電容器改善功率因數時電源側供應之負載 電流為50 安培,如將功率因數改善至0.95 滯後時,其電源側供應負載電流變為約多少安培?

  1. (1) 39.5
  2. (2) 41.5
  3. (3) 43.5
  4. (4) 37.5

官方答案

(1) 39.5

解析

改善前後實功率不變,P=√3×V×I×cosθ,故電流與功率因數成反比:I₂=I₁×(cosθ₁/cosθ₂)=50×(0.75/0.95)≈39.47A,約39.5A。功率因數由0.75提升至0.95後,所需視在功率與線路電流隨之下降,可減少線路損失。41.5、43.5、37.5安培均與此計算結果不符。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。