民國115年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科

第33題

交流同步發電機的短路比可用來表示同步機之激磁對電樞反應的相對強度,比值愈大

題目

交流同步發電機的短路比可用來表示同步機之激磁對電樞反應的相對強度,比值愈大

  1. (1) 其同步阻抗愈小,電壓調整率愈小
  2. (2) 其同步阻抗愈大,電壓調整率愈小
  3. (3) 其同步阻抗愈大,電壓調整率愈大
  4. (4) 其同步阻抗愈小,電壓調整率愈大

官方答案

(1) 其同步阻抗愈小,電壓調整率愈小

解析

短路比(SCR)定義為額定電壓下短路電流與額定電流之比,也等於同步電抗標么值的倒數,即 SCR=1/Xs。SCR 愈大,代表同步阻抗(電抗)愈小,電樞反應相對激磁較弱;滿載到無載的端電壓變動幅度較小,因此電壓調整率愈小。所以「同步阻抗愈小、電壓調整率愈小」正確。反之,SCR 愈小則 Xs 愈大,電壓調整率也愈大。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料