民國115年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第48題
變壓器內部故障時,下列何種保護電驛代號能偵測到槽內絕緣液體壓力突昇而動作去跳脫斷路 器?
題目
變壓器內部故障時,下列何種保護電驛代號能偵測到槽內絕緣液體壓力突昇而動作去跳脫斷路 器?
- (1) 63
- (2) 67
- (3) 49
- (4) 87T
官方答案
(1) 63
解析
63 代表突壓電驛(sudden pressure relay),裝於變壓器油箱,當內部故障產生電弧使絕緣油分解、槽內壓力突然升高時迅速動作,跳脫斷路器。67 為方向性過電流電驛,49 為熱過載電驛,87T 為變壓器差動電驛;差動保護雖可偵測內部故障,但題目強調槽內壓力突昇,故選 63。