民國115年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第72題
有關輸電線架設,下列哪些正確?
題目
有關輸電線架設,下列哪些正確?
- (1) 懸垂碍子串聯的個數與輸電線路的電壓有關
- (2) 輸電線路換位之目的是使輸電線路的阻抗平衡
- (3) 輸電線路換位之目的是使輸電線路的電感值變大
- (4) 輸電線路換位之目的是使輸電線路的電容值變小
官方答案
(1) 懸垂碍子串聯的個數與輸電線路的電壓有關、(2) 輸電線路換位之目的是使輸電線路的阻抗平衡
解析
懸垂礙子串聯片數須依輸電線電壓及所需洩漏距離決定,電壓愈高串數愈多。換位是讓三相導線沿線路輪流變換空間位置,使各相導線對地電容及相互電感趨於一致,達到阻抗平衡、減少靜電不平衡與通信干擾;換位並不會使總電感值變大或總電容值變小。