民國115年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第74題
有關比流器應用,下列哪些正確?
題目
有關比流器應用,下列哪些正確?
- (1) 若比流器的負擔為12.5VA,則比流器二次側阻抗0.5 歐姆,二次電流為5A
- (2) 若比流器之比流比為100/5,二次電流為4A,則比流器一次電流為60A
- (3) 若比流器之比流比為75/5,二次電流為4A,則比流器一次電流為60A
- (4) 若比流器的負擔為2. 5VA,則比流器二次側阻抗0.5 歐姆,二次電流為5A
官方答案
(1) 若比流器的負擔為12.5VA,則比流器二次側阻抗0.5 歐姆,二次電流為5A、(3) 若比流器之比流比為75/5,二次電流為4A,則比流器一次電流為60A
解析
比流器負擔 S=I²Z。二次電流 5A、二次側阻抗 0.5Ω 時,S=5²×0.5=12.5VA,故第1項正確、第4項的 2.5VA 不成立。比流比 75/5 表示一次側為二次側的 15 倍,二次電流 4A 時一次電流為 4×15=60A;若比流比 100/5,倍率為 20,一次電流應為 80A,不是 60A。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。