某22 . 8 k V 供電之用戶,其電度表經由24 k V / 120 V 之P T 及20 / 5 A 之C T 配裝後,其電度表 讀數為5 度,該用戶實際…

題目

某22 . 8 k V 供電之用戶,其電度表經由24 k V / 120 V 之P T 及20 / 5 A 之C T 配裝後,其電度表 讀數為5 度,該用戶實際用電度數應為多少度?

  1. (1) 500
  2. (2) 1000
  3. (3) 200
  4. (4) 4000

官方答案

(4) 4000

解析

PT變比=24000/120=200,CT變比=20/5=4,總倍率=200×4=800。電度表讀數5度乘以倍率即為實際用電度數:5×800=4000度,故選4。選項2(1000)僅乘PT變比(5×200)而未乘CT變比;選項1(500)、3(200)均不符合倍率800之計算結果,故不正確。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。