民國97年 乙級專案 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第15題
某22 . 8 k V 供電之用戶,其電度表經由24 k V / 120 V 之P T 及20 / 5 A 之C T 配裝後,其電度表 讀數為5 度,該用戶實際…
題目
某22 . 8 k V 供電之用戶,其電度表經由24 k V / 120 V 之P T 及20 / 5 A 之C T 配裝後,其電度表 讀數為5 度,該用戶實際用電度數應為多少度?
- (1) 500
- (2) 1000
- (3) 200
- (4) 4000
官方答案
(4) 4000
解析
PT變比=24000/120=200,CT變比=20/5=4,總倍率=200×4=800。電度表讀數5度乘以倍率即為實際用電度數:5×800=4000度,故選4。選項2(1000)僅乘PT變比(5×200)而未乘CT變比;選項1(500)、3(200)均不符合倍率800之計算結果,故不正確。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。