民國97年 乙級專案 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第21題
貫穿型比流器規格為200 / 5 ,基本貫穿匝數1 匝,若與刻度為100 A ,表頭滿刻度電流為5 A 之電流表連接使用時,該比流器一次側應貫穿幾匝?
題目
貫穿型比流器規格為200 / 5 ,基本貫穿匝數1 匝,若與刻度為100 A ,表頭滿刻度電流為5 A 之電流表連接使用時,該比流器一次側應貫穿幾匝?
- (1) 2
- (2) 3
- (3) 4
- (4) 10
官方答案
(1) 2
解析
貫穿型比流器:一次電流×貫穿匝數=定值(規格200/5、基本1匝,故定值为200×1=200安匝)。電流表刻度100A、滿刻度5A,需一次100A對應二次5A。設貫穿N匝:100×N=200,得N=2匝。故一次側應貫穿2匝,選2。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。