民國97年 乙級專案 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第47題
三相220 V △接線之感應電動機,如接到三相380 V 之電源時,應改為下列何種接線?
題目
三相220 V △接線之感應電動機,如接到三相380 V 之電源時,應改為下列何種接線?
- (1) V
- (2) Y
- (3) 雙△
- (4) 雙Y
官方答案
(2) Y
解析
Δ接線時,每相繞組承受的電壓等於線電壓220 V;改接成Y接線後,相電壓為線電壓的1/√3,即380/√3≒220 V,正好符合繞組額定電壓,因此應改為Y接線。V接線常用於三相變壓器組斷相時維持供電,並非三相電動機降壓接法;雙△、雙Y則屬變極或特殊繞組接法,與本題電壓匹配無關。