民國97年 乙級專案 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第59題

啟斷容量為500 M V A 之24 k V 斷路器,能通過之最大故障電流約為多少k A ?

題目

啟斷容量為500 M V A 之24 k V 斷路器,能通過之最大故障電流約為多少k A ?

  1. (1) 12
  2. (2) 20
  3. (3) 24
  4. (4) 40

官方答案

(1) 12

解析

斷路器啟斷容量(額定遮斷容量)MVA 與最大故障電流之關係為:啟斷容量=√3×線電壓(kV)×故障電流(kA)。已知啟斷容量 500 MVA、電壓 24 kV,代入公式:500=1.732×24×I,先算分母 1.732×24=41.568,故 I=500÷41.568≈12.03 kA,約為 12 kA。其餘選項:20 kA 對應約 831 MVA(1.732×24×20=831);24 kA 約 998 MVA;40 kA 約 1663 MVA,均超過 500 MVA 之啟斷能力,斷路器將無法安全遮斷故障電流。故能通過之最大故障電流約為 12 kA,選項 1 正確。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。