民國97年 乙級專案 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第1題

P V C 絕緣電線之最高容許溫度為多少°C?

題目

P V C 絕緣電線之最高容許溫度為多少°C?

  1. (1) 60
  2. (2) 70
  3. (3) 120
  4. (4) 325

官方答案

(1) 60

解析

正確答案為60°C。PVC絕緣電線(如600V PVC絕緣電線,俗稱IV線)依屋內線路裝置規則及絕緣材料特性,其導體最高容許溫度為60°C;環境溫度與載流量計算時,須以60°C為基準。相對地,交連PE(XLPE)絕緣可達90°C,耐高溫線更高;325°C並非屋內配線用絕緣電線之容許溫度,屬礦物絕緣電纜等特殊材質,故本題應選60°C。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。