民國97年 乙級專案 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第14題
貫穿型比流器規格為100 / 5,基本貫穿匝數1 匝,若與刻度為50 A,表頭滿刻度電流為5 A 之 電流表連接使用時,該比流器一次側應貫穿幾匝?
題目
貫穿型比流器規格為100 / 5,基本貫穿匝數1 匝,若與刻度為50 A,表頭滿刻度電流為5 A 之 電流表連接使用時,該比流器一次側應貫穿幾匝?
- (1) 2
- (2) 3
- (3) 4
- (4) 10
官方答案
(1) 2
解析
貫穿型比流器(CT)的一次安匝數為定值,公式為 一次額定電流×基本匝數=常數。題示規格100/5A、基本貫穿匝數1匝,故安匝常數=100A×1=100AT。現搭配表頭滿刻度電流5A、表面刻度50A的電流表,表示當一次側電流達50A(滿刻度)時,二次側輸出5A。由安匝守恆:所需一次貫穿匝數 N=常數÷一次滿刻度電流=100÷50=2匝。因此一次側導線應貫穿2匝,才能使表頭在50A時指滿刻度。選項2、3、4匝均不符合安匝不變原則,會使讀值錯誤。故答案為2匝(選項1)。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。