民國97年 乙級專案 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第30題
過流電驛( C O ) ,若在相同的負載電流下,改設定為較低的始動電流及較小的時間標置則會產 生何種現象?
題目
過流電驛( C O ) ,若在相同的負載電流下,改設定為較低的始動電流及較小的時間標置則會產 生何種現象?
- (1) 減緩其跳脫時間
- (2) 加速其跳脫時間
- (3) 跳脫時間不變
- (4) 不會跳脫
官方答案
(2) 加速其跳脫時間
解析
過流電驛(CO)之動作特性由「始動電流(啟動值)」與「時間標置」決定。在相同負載電流下:始動電流設定值調低,表示電驛在較小電流即達動作門檻;時間標置調小,則特性曲線向左平移,動作時間縮短。二者均使電驛更快達到跳脫條件,故跳脫時間加速(變快),選項2正確。選項1減緩錯(為反向效果);選項3不變錯(設定改變會影響時間);選項4不會跳脫錯(仍會跳脫且更快)。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。