民國97年 乙級專案 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第36題
在連接比流器( C T ) 時,必須注意
題目
在連接比流器( C T ) 時,必須注意
- (1) 應與電路並聯
- (2) 二次側不能接地
- (3) 不可使二次側短路
- (4) 不可使二次側開路
官方答案
(4) 不可使二次側開路
解析
比流器(CT)為電流互感元件,使用時應與被測電路串聯。其最重要安全規則為「二次側絕對不可開路」:若二次側開路,一次側電流仍持續激磁,因無二次電流去磁平衡,鐵心磁通激增,將感應數千伏特之高電壓,危及人員並損毀絕緣。故CT二次側平時應短路或接上額定負載,更換儀表前須先短接。選項1錯(應串聯非並聯);選項2錯(二次側應單點接地以保安全,非不可接地);選項3錯(二次側短路是安全的,開路才危險)。正確為不可使二次側開路(選項4)。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。