比流器( C T ) 其額定為50 / 5 A,12 . 5 V A,則二次電路之最大阻抗為多少Ω ?
題目
比流器( C T ) 其額定為50 / 5 A,12 . 5 V A,則二次電路之最大阻抗為多少Ω ?
- (1) 0 . 5
- (2) 1
- (3) 2
- (4) 2 . 5
官方答案
(1) 0 . 5
解析
比流器(CT)額定二次電流為5A,額定容量(burden)為12.5 VA。二次電路最大允許阻抗由VA=I²×Z 推得:Z=VA/I²=12.5/5²=12.5/25=0.5 Ω。此即CT在額定容量下二次側所能承受之最大阻抗,若超過會使CT鐵心飽和、比誤差增大而影響量測與保護準確度。若誤用1、2、2.5 Ω計算,所得VA將超過12.5 VA額定,故最大阻抗為0.5 Ω。