民國98年 乙級專案 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第44題
量測裸銅線之低電阻值時最準確的方法為
題目
量測裸銅線之低電阻值時最準確的方法為
- (1) 惠斯登電橋法
- (2) 柯勞許電橋法
- (3) 凱爾文電橋法
- (4) 電壓降法
官方答案
(3) 凱爾文電橋法
解析
量測裸銅線等極低電阻(低阻值)時,因待測電阻極小,接線與接觸電阻誤差影響顯著,最準確之方法為凱爾文電橋法(雙比電橋、Kelvin double bridge),其設計可消除接線與接觸電阻之影響。惠斯登電橋適用中電阻;柯勞許電橋多用於電解液等特殊量測;電壓降法(R=V/I)雖可測低阻但準確度較差。故最準確為凱爾文電橋法。