民國98年 乙級專案 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第74題
電阻點焊機分路之導線供應人工點焊機者,其安培容量不得低於電焊機一次額定電流之百分 之
題目
電阻點焊機分路之導線供應人工點焊機者,其安培容量不得低於電焊機一次額定電流之百分 之
- (1) 三○
- (2) 四○
- (3) 五○
- (4) 七○
官方答案
(3) 五○
解析
依屋內線路裝置規則電焊機章的規定,電阻點焊機分路導線的安培容量,供應人工操作點焊機者不得低於電焊機一次額定電流的50%,供應自動點焊機者則不得低於70%。點焊機屬間歇性負載,通電率低且有休息時間,故允許導線容量低於一次額定電流。30%、40%均低於規定的下限;70%是自動點焊機的規定值,用於人工點焊機雖較安全,但並非本題所要求的最低標準。