民國98年 乙級專案 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第15題
變壓器負載增加時,下列敘述何者錯誤?
題目
變壓器負載增加時,下列敘述何者錯誤?
- (1) 一次電流增加
- (2) 匝數比不變
- (3) 變壓比會增加
- (4) 鐵損增加
官方答案
(4) 鐵損增加
解析
鐵損由磁滯損與渦流損組成,大小取決於一次電壓與頻率所決定的磁通密度,與負載電流無關;負載增加時電壓、頻率不變,鐵損大致維持一定(甚至因一次繞組壓降使感應電勢略降而微減),故「鐵損增加」的敘述錯誤。負載增加時二次電流增加,一次電流依比例增加;匝數比是繞組設計值,固定不變;但因內部阻抗壓降使二次端電壓略降,電壓比(變壓比)反而會略微增大。隨負載增加的是銅損。