台電公司供應11 . 4 K V 供電之高壓用戶,其裝設之避雷器規格應選用多少K V ?

題目

台電公司供應11 . 4 K V 供電之高壓用戶,其裝設之避雷器規格應選用多少K V ?

  1. (1) 9
  2. (2) 12
  3. (3) 18
  4. (4) 24

官方答案

(1) 9

解析

高壓用戶避雷器額定電壓之選用,須大於系統最大相對地電壓。11.4 kV系統之相對地電壓 = 11.4÷√3 ≈ 6.58 kV;避雷器額定電壓通常約取系統線電壓之0.8倍(11.4×0.8 ≈ 9.1 kV),故台電11.4 kV配電線路係選用9 kV級避雷器,使持續運轉電壓不超過其額定,又能有效限制雷湧。選項12 kV以上耐壓雖高,但非11.4 kV系統之標準配合規格;故答案為9 kV。