民國98年 乙級專案 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第3題
3300 / 110 V 之變壓器二次側實測電壓為99 V ,欲調整為107 V 則分接頭應改在多少V ?
題目
3300 / 110 V 之變壓器二次側實測電壓為99 V ,欲調整為107 V 則分接頭應改在多少V ?
- (1) 2850
- (2) 3000
- (3) 3150
- (4) 3300
官方答案
(2) 3000
解析
變壓器二次電壓 V2 與一次側所選分接頭匝數成反比,亦即與分接頭標稱電壓 T 成反比(V2 ∝ 1/T)。現測得 V2 = 99 V,欲調為107 V,則新分接頭電壓 T_new = T_old × 99/107。以目前所用3300 V分接頭為基準,T_new = 3300 × 99/107 ≈ 3053 V。為提高二次電壓須減少一次匝數,故應選較低標稱電壓之分接頭;在2850、3000、3150、3300 V中,3000 V(得V2≈108.9 V)最接近且略高於107 V,故選3000 V。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。