民國98年 乙級專案 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第31題

有一低壓三相鼠籠式感應電動機,如採全壓起動時,起動電流為60 安,若採用Y- △降壓起 動開關起動,則起動電流約為多少安?

題目

有一低壓三相鼠籠式感應電動機,如採全壓起動時,起動電流為60 安,若採用Y- △降壓起 動開關起動,則起動電流約為多少安?

  1. (1) 120
  2. (2) 100
  3. (3) 60
  4. (4) 20

官方答案

(4) 20

解析

三相鼠籠式感應電動機採Y-△降壓起動時,起動初期定子繞組接成Y形,每相繞組所受電壓降為全壓(△形)的 1/√3。因感應電動機起動電流約與施加電壓成正比,且Y接時線電流即為相電流,故起動線電流降為全壓起動的 (1/√3)² = 1/3。題目全壓起動電流為60 A,故Y-△起動電流 ≈ 60÷3 = 20 A。其餘選項:60 A為全壓值;100 A、120 A反而更大,與降壓目的矛盾。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料