民國98年 乙級專案 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第31題
有一低壓三相鼠籠式感應電動機,如採全壓起動時,起動電流為60 安,若採用Y- △降壓起 動開關起動,則起動電流約為多少安?
題目
有一低壓三相鼠籠式感應電動機,如採全壓起動時,起動電流為60 安,若採用Y- △降壓起 動開關起動,則起動電流約為多少安?
- (1) 120
- (2) 100
- (3) 60
- (4) 20
官方答案
(4) 20
解析
三相鼠籠式感應電動機採Y-△降壓起動時,起動初期定子繞組接成Y形,每相繞組所受電壓降為全壓(△形)的 1/√3。因感應電動機起動電流約與施加電壓成正比,且Y接時線電流即為相電流,故起動線電流降為全壓起動的 (1/√3)² = 1/3。題目全壓起動電流為60 A,故Y-△起動電流 ≈ 60÷3 = 20 A。其餘選項:60 A為全壓值;100 A、120 A反而更大,與降壓目的矛盾。