民國98年 乙級專案 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第65題

依屋內線路裝置規則,高壓導線由地下引出地面時,如安裝於電桿並採用硬質P V C 管保護, 則該管路由地面算起至少應有多少公尺之高度?

題目

依屋內線路裝置規則,高壓導線由地下引出地面時,如安裝於電桿並採用硬質P V C 管保護, 則該管路由地面算起至少應有多少公尺之高度?

  1. (1) 1 . 2
  2. (2) 2
  3. (3) 2 . 4
  4. (4) 3

官方答案

(3) 2 . 4

解析

依屋內線路裝置規則,高壓導線由地下引出地面時,應以管路加以保護以防機械損傷。若安裝於電桿並採用硬質 PVC 管保護,該管路自地面算起至少應有 2.4 公尺之高度,以確保一般人不易觸及且避免車輛或雜物碰撞,故保護管路高度至少 2.4 公尺,選項 3 正確。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料