民國98年 乙級專案 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第54題
貫穿型比流器規格為200 / 5,基本貫穿匝數1 匝,若與刻度為50 A,表頭滿刻度電流為5 A 之 電流表連接使用時,該比流器一次側應貫穿幾匝?
題目
貫穿型比流器規格為200 / 5,基本貫穿匝數1 匝,若與刻度為50 A,表頭滿刻度電流為5 A 之 電流表連接使用時,該比流器一次側應貫穿幾匝?
- (1) 2
- (2) 3
- (3) 4
- (4) 10
官方答案
(3) 4
解析
比流器二次額定為5A,表頭滿刻度也是5A,因此表頭指示50A時,一次側須為50A,所需的一次/二次比為50/5=10。貫穿匝數與一次電流成反比:基本1匝時一次額定200A,改貫穿N匝後一次電流變為200/N;令200/N=50,解得N=4匝。所以一次側應貫穿4匝,選項3正確。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。