民國100年 乙級專案 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第43題
最大電熱器容量在20 安以上,其他電熱器合計容量在多少安以下並為最大電熱器容量之二分 之一以下,則小容量電熱器可與大容量電熱器併用一分路?
題目
最大電熱器容量在20 安以上,其他電熱器合計容量在多少安以下並為最大電熱器容量之二分 之一以下,則小容量電熱器可與大容量電熱器併用一分路?
- (1) 10
- (2) 15
- (3) 20
- (4) 30
官方答案
(2) 15
解析
依「屋內線路裝置規則」的分路設計規定,當最大電熱器容量在20安以上,而其他電熱器合計容量在15安以下,且不超過最大電熱器容量的二分之一時,這些小容量電熱器可與大容量電熱器併用同一分路,以簡化配線、減少分路數。此規定的用意在於限制併接後的總電流不致過大,確保分路保護與導線安培容量足夠。10安、20安、30安均不符合條文所定的15安門檻,故選項2正確。