民國100年 乙級專案 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第7題

有一照明線路,使用2 . 0 m m P V C 導線6 條,欲穿過一厚金屬管時,應選用最小管徑為多少公 厘?

題目

有一照明線路,使用2 . 0 m m P V C 導線6 條,欲穿過一厚金屬管時,應選用最小管徑為多少公 厘?

  1. (1) 16
  2. (2) 22
  3. (3) 28
  4. (4) 36

官方答案

(2) 22

解析

依屋內線路裝置規則,導線管內導線總截面積不得超過管內截面積之40%,再依厚金屬管標準管徑選用表查對。2.0mm PVC導線6條所需之最小厚金屬管管徑為22mm,故選2。16mm管之管內截面不足,無法容納6條;28mm及36mm雖可穿線,但非最小管徑。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。