民國100年 乙級專案 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第71題
3 ψ 4 W 接線66 / 11 . 4 k V 非有效接地系統之避雷器額定電壓宜採用多少k V ?
題目
3 ψ 4 W 接線66 / 11 . 4 k V 非有效接地系統之避雷器額定電壓宜採用多少k V ?
- (1) 3
- (2) 4 . 5
- (3) 9
- (4) 12
官方答案
(4) 12
解析
非有效接地系統發生單相接地故障時,接地電流的回流路徑阻抗較大,健全相對地電壓會升高至接近線電壓(本題 11.4 kV),因此避雷器的額定電壓必須以線電壓為基準選用,11.4 kV 級系統宜採用 12 kV。若為有效接地系統,故障時健全相電壓僅約為相電壓的 1.25 倍,才可選用 9 kV。故本題應選 12 kV。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。