民國100年 乙級專案 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第80題

二次電流為5 A 之C T ,二次側接有0 . 5 Ω 阻抗負載時,則其負擔( V A ) 為

題目

二次電流為5 A 之C T ,二次側接有0 . 5 Ω 阻抗負載時,則其負擔( V A ) 為

  1. (1) 2 . 5
  2. (2) 5
  3. (3) 12 . 5
  4. (4) 25

官方答案

(3) 12 . 5

解析

比流器(CT)的負擔以二次側所接阻抗在額定二次電流下消耗的視在功率表示,公式為 VA = I²Z。代入 I = 5 A、Z = 0.5 Ω,得 VA = 5² × 0.5 = 25 × 0.5 = 12.5 VA。故選 12.5。若只算 5 × 0.5 = 2.5,是誤把電流與阻抗直接相乘,未考慮平方關係。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料